Stránka 1 z 2
OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 19:40
od viano
Řeším problém.
Potřebuji zapojit zařízení o příkonu 10,5 kW ale nevím jestli mi to zvládne třífáz 25A jistič.
Jde mi o to, že když pojede žrout, tak jestli budu moci normálně fungovat v baráku (pračka, žehlička, atp.) anebo mi hrozí výpadky.
Celkově jsem někde kolem 20 kW, ale není předpoklad, že by vše jelo naráz.
Díky.
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 19:48
od Mysak230E
Záleží, jak máš rozházený fáze dál po baráku.
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 19:52
od viano
Mysak230E píše:Záleží, jak máš rozházený fáze dál po baráku.
Ten motor pojede na C16A co je v dílně, zkoušel se tam motor 9kW a bylo to v pohodě ikdyž se v baráku jelo normálně. Mně jde o to jestli to dá ten nárůst 1,5kW nebo jestli se toho musím bát. Vím, že stačí třeba "pro jistotu" nepouštět konvici nebo vysavač, ale i tak si to nějak neumím spočítat, jestli ten rozdíl už nebude "rozdílový"
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 19:56
od Tenisak
No pokud, je to motor bude na nem ucinik 0,7-0,8 tak jsi na hranici 12kw, zalezi v jakym stavu budes mit zbytek soustavy a v jakym stavou jsou ty jistice.
Radek
edit: pocke pockej jak c16a, vzdyt jsi psal ze to bude na 25A 3f
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 20:07
od jelen
viano píše:Mysak230E píše:Záleží, jak máš rozházený fáze dál po baráku.
Ten motor pojede na C16A co je v dílně, zkoušel se tam motor 9kW a bylo to v pohodě ikdyž se v baráku jelo normálně. Mně jde o to jestli to dá ten nárůst 1,5kW nebo jestli se toho musím bát. Vím, že stačí třeba "pro jistotu" nepouštět konvici nebo vysavač, ale i tak si to nějak neumím spočítat, jestli ten rozdíl už nebude "rozdílový"
Tak vykon je dan UxI=230x16(25)xfaze, takže pokud je tvůj jistic 3fazovy, tak mi to děla 11kW, většinou se dělají 10kA,což je 10kW, čili v tvým případě bych doporučoval vyměnit ten jistic a hlavní klidně můžeš mít 3x25A, ale je to jak psal
Mysak, záleží i na tom, jak ty větvě máš zapojené.
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 20:33
od viano
tedy kdyby byl v dílně třeba C20A tak to nebude problém? pro zbytek baráku to nepředstavuje riziko?
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 21:35
od jelen
viano píše:tedy kdyby byl v dílně třeba C20A tak to nebude problém? pro zbytek baráku to nepředstavuje riziko?
Tak pokud máš přívod do baráku 3x25, tak v dílně v3x20 je v pořádku. Pro barák je to jedno, Jen nebudeš moc mít na jedné vetvy dilnu a třeba indukční plotnu. Resp klidně můžeš, ale budeš muset zabezpečit, aby to nejelo najednou. I když on ten motor nebude mít porad 10kW a ta plotna taky nepojede 3kW, ale to už je spíš taková teorie a laborování. Elektrikář by ti to stejně nezapojil, takže si tam nech dat 20A a budeš mit klid.
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 21:39
od Mysak230E
Ten motor ti to utáhne. Ale jde o to, jestli máš zbytek baráku na jedný fázy, tak ti bude vypadávat. Pokud ta elektrika je nějaká novější, tak by to mělo být nějak rovnoměrně rozházený......
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: čtv 04.02.2016, 22:44
od kejb
a co to je za zařízení, to je soustruh?
(teda jestli to není tajný :) )
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: pát 05.02.2016, 0:35
od viano
OK, výměna jističe není problém, ale ještě prosím, může mi někdo spočítat kolik kW můžu dohromady dát na ten 20A jistič když ho budu mít v dílně? chápu, že záleží jak je to rozfázované i dál v baráku, ale teď mi jde opravdu jen o teorii - řekněme, že nebudu pouštět nic jiného v baráku, ale budu si potřebovat pustit na hodinu agregát, o jakém max. příkonu to může být?
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: pát 05.02.2016, 1:05
od musketyr
Soustruh není kompresor.Takže propočty a realita bývá jiná.M.:S
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: pát 05.02.2016, 8:20
od šroťák
třífázovou 25a jistič vyrazíš proudovym rázem při zapnutí motorem už tak 7,5 kw.......s nějakym softstarterem by to v pohodě běželo.......topení apod. 10 kw ti pujde bez problémů
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: pát 05.02.2016, 9:27
od kesu
No je to dost nadoraz, 3x20A jistič mi vypadává při topení někde kolem 13-14kW.
Do dílny bych dal 3x20A, ale pokud se ti k tomu v domě na jedný fázi sejdou ještě dva spotřebiče s 2kW tak vypadne.
Taky záleží, jakou máš varnou desku. Indukce potřebuje minimálně 2x16A. K tomu troubu na 16A...
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: pát 05.02.2016, 10:07
od viano
Varná deska je plyn, takže tady dobrý. Při spuštěném topení 10,5 kW to tedy padat nebude jak jsem správně pochopil, vyměním pro jistotu jistič za 3x20A.
Díky moc všem za rady.
Re: OT: Utáhne mi to jistič?
Napsal: pát 05.02.2016, 10:21
od kejb
kdyby to byl soustruh, lze snadno osadit motorem s nižším příkonem, protože na domácí dělání se max. výkon stejně nikdy nepoužije...