Re: Home elektro - problém s boilerem
Napsal: stř 24.02.2016, 14:07
od Mysak230E
Tam píšou rozpínací 16(4) A, není to 16A maximální spínací proud ve špičce náběhu a 4 A nějaký konstantní zatížení? Což by bylo vcelku málo - cca. 1000W
Re: Home elektro - problém s boilerem
Napsal: stř 24.02.2016, 14:24
od tomahawk
rozpínací znamená, že jsou v klidu sepnuté a při vybavení rozepnuté - někde se to označuje jako NC(normal close) a NO(normal open) a snesou opravdu 16A.
edit: ten termostat je skutečně do tohoto boileru .. voda tam fakt nikde není ? - prorezlý boiler - voda v instalaci ... měřil jsi i síťové napětí ? už jsem u zákazníka naměřil i 254 V .... ?
Re: Home elektro - problém s boilerem
Napsal: čtv 25.02.2016, 7:02
od Walda
Pokud má termostat připojení fastonama, tak je cvakni a nalisuj nové, můžou už být unavené a hřát se.
Re: Home elektro - problém s boilerem
Napsal: čtv 25.02.2016, 14:19
od miluna
Při opravě minulé havárie jsem to celé předrátoval, fastony dal nové a ještě jsem je přecínoval, houby platné.
Re: Home elektro - problém s boilerem
Napsal: čtv 25.02.2016, 20:54
od Mika
Lidi ahoj , dlouho jsem tu nebyl .
údaj 16 (4)A je 16 A ohmická zátěž a 4A induktivní zátěž
v tvém případě odstraň poddimenzovanou flexo šnůru , rozhodně odstraň zásuvku a dej to přes deblokační vypínač v neposlední řadě záleží na stavu elektrické instalace mimo jiné i na impedanční smyčce tj zjednodušeně řečeno tvůj termostat spíná a rozepíná obvod od transformátoru , který může být vzdálen i několik set metru a proud teče přes několik desítek někdy i poddimenzovaných vodičů a dělá to z ohmické zátěže indukční a tam ty 4A prostě nestačí