Home elektro - problém s boilerem
-
miluna
Autor tématu - hvězda
- Příspěvky: 1779
- Registrován: ned 03.08.2008, 16:29
- Auto: jo jo, mám
- Bydliště: Košťany
- Věk: 60
- Kontaktovat uživatele:
Home elektro - problém s boilerem
Mám v domečku na ohřev TUV boilr Dražice 300NTRR, ohřev elektřinou je řešen jednotkou TJ zuším že 2kW také Dražice. Spíná to stykač HDO potom mám na zdi zás 220V 16A s keramikou, flexo šňůru (tohle se moc lidem nelíbí) a v tělese ohřívače je kapilárový termostat 16A a kapilárová pojistka.
Poslední dva tři roky měním ty termostaty v ohřívacím tělese tak po třech měsících, to přeci není možný. Vždycky shoří - spečou se kontakty. Dnes zase, pustím vodu a teplá je neobvykle horká, jdu se podívat na teploměr na boileru a je tam 80°C. Zkusím zatočit kolečkem termostatu a necvaká, pojistka je vycvaklá, takže zase termostat v háji. Při poslední výměně už jsem se trošku bál, boiler byl přehřátý, z kohoutků jen syčela pára, teploměr za rohem. Nevypla pojistka, spekl se přívodní vodič, přímo na kontakt topného tělesa a frčelo to natvrdo, během tří dní (je to spínané tím HDO) se vytvořila jen pára, než jsem si toho všiml.
Už ani nešroubuju zpět to zadeklování tělesa aby se to zase nespeklo.
Není to nějaký elektrošťoura který by mi dokázal vysvětlit, co se tam děje? Nějaké rozkmitání obvodu? indukce?
Napadlo mne, že to celé předělám a termostatem budu spínat nějaký stykač, nebo relé s pořádnými kontakty ale aby mi neshořelo i to.
Poslední dva tři roky měním ty termostaty v ohřívacím tělese tak po třech měsících, to přeci není možný. Vždycky shoří - spečou se kontakty. Dnes zase, pustím vodu a teplá je neobvykle horká, jdu se podívat na teploměr na boileru a je tam 80°C. Zkusím zatočit kolečkem termostatu a necvaká, pojistka je vycvaklá, takže zase termostat v háji. Při poslední výměně už jsem se trošku bál, boiler byl přehřátý, z kohoutků jen syčela pára, teploměr za rohem. Nevypla pojistka, spekl se přívodní vodič, přímo na kontakt topného tělesa a frčelo to natvrdo, během tří dní (je to spínané tím HDO) se vytvořila jen pára, než jsem si toho všiml.
Už ani nešroubuju zpět to zadeklování tělesa aby se to zase nespeklo.
Není to nějaký elektrošťoura který by mi dokázal vysvětlit, co se tam děje? Nějaké rozkmitání obvodu? indukce?
Napadlo mne, že to celé předělám a termostatem budu spínat nějaký stykač, nebo relé s pořádnými kontakty ale aby mi neshořelo i to.
-
Mysak230E
- kometa
- Příspěvky: 2003
- Registrován: pát 01.08.2008, 10:58
- Auto: W123240DT W124230 W220 W211 W203 ex 210240T
- Bydliště: Liberec, Praha, Jičín
- Věk: 41
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
No a nebude spíš v háji to topný těleso?
U bojleru by měl být taky pojišťovací ventil, aby si to mohlo v případě přetopení odfouknout.....
U bojleru by měl být taky pojišťovací ventil, aby si to mohlo v případě přetopení odfouknout.....
-
tomahawk
- hvězdička
- Příspěvky: 30
- Registrován: pon 04.08.2008, 7:43
- Auto: w124 250d
- Věk: 56
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
Změř celkový odběr toho aparátu, neměl by přesáhnout 10A. pokud ano detekuje to závadu, která způsobuje, že ten termostat nevydrží tu zátěž a speče se. nový to chvilku snese, ale pak se průchodem proudu začnou opalovat kontakty, ty se stále více zahřívají až do konce který znáš. vyndej to topný těleso a zkontroluj ho. je možné, že někde prorezlo, dostala se do něj voda a běží třeba jen na 1/2 délky té spirály - pak samozřejmě stoupá protékající proud. varianta další je blbá várka termostatů, které se nepovedly ..
-
Mysak230E
- kometa
- Příspěvky: 2003
- Registrován: pát 01.08.2008, 10:58
- Auto: W123240DT W124230 W220 W211 W203 ex 210240T
- Bydliště: Liberec, Praha, Jičín
- Věk: 41
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
Tak odběr toho celého by měl být 8,7A. Pokud je to těleso v pořádku. Taky se domnívám, že odběr toho tělesa bude větší a pálí to kontakty.......
-
miluna
Autor tématu - hvězda
- Příspěvky: 1779
- Registrován: ned 03.08.2008, 16:29
- Auto: jo jo, mám
- Bydliště: Košťany
- Věk: 60
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
půjčím si klešťák a změřím, myslel jsem si - těleso v háji, netopí, to, že by mohla půlka mne fakt nenapadlo ale logiku to má.
-
holy
- hvězdička
- Příspěvky: 357
- Registrován: pát 30.01.2015, 14:02
- Auto: MB C220 CDI Combi, 2009
- Bydliště: Ostrov - nikoli pustý
- Věk: 55
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
je to pp tak jak píšou kluci. Přes kontakty teče vysokej proud, nový se ojiskří, tím se zvětší přechodový odpor kontaktu, při sepnutém stavu dochází k přehřívání a následnému spečení.
Zkus to změřit, pak můžeme bádat dál.
A jen tak mimochodem...jakto že ti nefouk pojišťovák, když se bojler přetopil? Předpokládám, že není vůbec zarostlej, protože ho pravidelně, jednou za měsíc zkoušíš, jak doporučujue výrobce 009
Zkus to změřit, pak můžeme bádat dál.
A jen tak mimochodem...jakto že ti nefouk pojišťovák, když se bojler přetopil? Předpokládám, že není vůbec zarostlej, protože ho pravidelně, jednou za měsíc zkoušíš, jak doporučujue výrobce 009
-
miluna
Autor tématu - hvězda
- Příspěvky: 1779
- Registrován: ned 03.08.2008, 16:29
- Auto: jo jo, mám
- Bydliště: Košťany
- Věk: 60
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
pojišťovák odfukoval asi vesele ale protože to mám pěkně schovaný a skrz zeď napojený do litinovýho odpadu, nedělalo to nějak zásadní zvuky, kerý by mě nějak upozornily.
Kdyby neodfoukl asi bych dnes stavěl novej domeček...
Kdyby neodfoukl asi bych dnes stavěl novej domeček...
-
holy
- hvězdička
- Příspěvky: 357
- Registrován: pát 30.01.2015, 14:02
- Auto: MB C220 CDI Combi, 2009
- Bydliště: Ostrov - nikoli pustý
- Věk: 55
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
No právě. My asi před pěti lety spali s malým u tchýně, taky má ve sklepě bojler. V noci se mnou lomcuje tchýně, že se něco děje ve sklepě. Tak sem tam vlítnul. Bojler hučel jak lokomotiva v tunelu, na úchytech doslova tancoval a snažil se utéct. Pojišťovák nepojišťoval. Naštěstí jsou tam udělaný dva kohouty pro napouštění teplý a studený ve sklepě. Tak jsem otevřel ten na teplou a zdrhnul za dveře a pryč. Za chvilku byl barák jak parní lázně, ale bojler nebuch. Myslím, že mu moc nechybělo. Byl ještě Made in GDR :-)
-
kejb
- král hvězd
- Příspěvky: 6468
- Registrován: pon 01.09.2008, 15:05
- Auto: D, J, SWE, CZ...
- Bydliště: Praha - východ
Re: Home elektro - problém s boilerem
Já mám zkušenost s tím, že boiler fakt bouchne, když pojišťovák nepojišťuje :)
Boiler prostě praskne, vyflusnulo to normálně teploměr ven, šílenej smrad všude nános takovýho žlutýho čehosi, co z plastu nejde vůbec dostat pryč. 2kw suchý těleso to normálně přežilo bez úhony... :)
Boiler prostě praskne, vyflusnulo to normálně teploměr ven, šílenej smrad všude nános takovýho žlutýho čehosi, co z plastu nejde vůbec dostat pryč. 2kw suchý těleso to normálně přežilo bez úhony... :)
-
zdenek E220CDIT
- hvězdička
- Příspěvky: 479
- Registrován: ned 02.11.2008, 10:39
- Auto: W210 E220CDIT+W124/200D
Re: Home elektro - problém s boilerem
bojler umí i rozhodit koupelnové zdi...kejb píše:Já mám zkušenost s tím, že boiler fakt bouchne, když pojišťovák nepojišťuje :)
Boiler prostě praskne, vyflusnulo to normálně teploměr ven, šílenej smrad všude nános takovýho žlutýho čehosi, co z plastu nejde vůbec dostat pryč. 2kw suchý těleso to normálně přežilo bez úhony... :)
-
miluna
Autor tématu - hvězda
- Příspěvky: 1779
- Registrován: ned 03.08.2008, 16:29
- Auto: jo jo, mám
- Bydliště: Košťany
- Věk: 60
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
Tákže, těleso je 2,5kW a klešťákem naměřeno cca 10,5A, což mi příjde v pořádku, ne?
-
Mysak230E
- kometa
- Příspěvky: 2003
- Registrován: pát 01.08.2008, 10:58
- Auto: W123240DT W124230 W220 W211 W203 ex 210240T
- Bydliště: Liberec, Praha, Jičín
- Věk: 41
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
To je skoro přesný....
-
tomahawk
- hvězdička
- Příspěvky: 30
- Registrován: pon 04.08.2008, 7:43
- Auto: w124 250d
- Věk: 56
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
ano, to je správně. nenašel jsi v tom boileru někde stopy po vodě ? myslím tím v elektroinstalaci .. :-) předpokládám, že zapojený to máš správně.
-
holy
- hvězdička
- Příspěvky: 357
- Registrován: pát 30.01.2015, 14:02
- Auto: MB C220 CDI Combi, 2009
- Bydliště: Ostrov - nikoli pustý
- Věk: 55
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
Jakej spínací střídavej proud umí spínat ten termostat? Mělo by to bejt na štítku termostatu.
-
miluna
Autor tématu - hvězda
- Příspěvky: 1779
- Registrován: ned 03.08.2008, 16:29
- Auto: jo jo, mám
- Bydliště: Košťany
- Věk: 60
- Kontaktovat uživatele:
Re: Home elektro - problém s boilerem
http://www.elima.cz/obchod/eika-v01-640 ... 0wodkuIPgw" onclick="window.open(this.href);return false;
16A
16A